Ik heb een probleem met mijn systeem. Ik gebruik Modbus-sensoren via RS485, maar de meetwaarden lijken soms niet consistent. De sensoren zijn op een redelijk lange afstand van de controller geplaatst en ik vraag me af of de kabellengte een invloed heeft op de nauwkeurigheid. Heeft iemand hier ervaring mee? Zou ik iets moeten aanpassen in de bekabeling of de software-instellingen?
top of page
Ga naar je live website om deze functie te testen.
Waarom is Modbus zo belangrijk voor sensorcommunicatie?
Waarom is Modbus zo belangrijk voor sensorcommunicatie?
2 opmerkingen
Like
2 opmerkingen
bottom of page
Ik heb ook veel problemen gehad met lange kabels en Modbus. Wat bij mij werkte, was het gebruik van een seriƫle naar Ethernet-gateway om de afstand te verkorten en de stabiliteit te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om de kabels goed te isoleren en te vermijden dat ze langs elektromagnetische bronnen lopen. Soms lijkt het allemaal technisch ingewikkeld, maar met wat testen kun je de boel vaak goed krijgen.
Dit klinkt als een probleem dat ik ook heb meegemaakt! De kabellengte speelt inderdaad een belangrijke rol bij RS485. Als de kabel te lang is, kan er signaalverlies optreden. Zorg ervoor dat je de juiste terminatie weerstanden gebruikt (120 ohm aan beide uiteinden van de bus). Ik heb gemerkt dat sommige Modbus-sensor met ingebouwde versterkers het signaal beter kunnen behouden over langere afstanden. Dit kan helpen om de nauwkeurigheid te verbeteren.